配线

1432
宏苑小区
文章数:332
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2009/12/29
发站内信
发表于:2010/1/11 15:59:24
#0楼
低压控制柜,内部元器件配线,所用的控制线是不是BVR 1*10.这是二次线路,电流也就是30A 左右
我的生活我做主,你们改变不了我的
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2010/1/11 16:54:58
#1楼
8MM2就可以了
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/1/11 17:04:15
#2楼
6mm2就行了。
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/1/11 17:13:31
#3楼
3楼的就够了,2楼的余量有点大
1432
宏苑小区
文章数:332
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2009/12/29
发站内信
发表于:2010/1/11 19:04:33
#4楼
上面描述错误。低压控制柜,内部元器件配线,所用的控制线是不是BVR 1*1.0    二次线路用的,电流也就是30A 左右。
我的生活我做主,你们改变不了我的
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/1/11 20:07:41
#5楼
二次线电流一般小于等于5A,1.0mm2足够了。
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/1/11 20:52:27
#6楼
10平方吧,大点保险
 一花一世界,一佛一如来
1432
宏苑小区
文章数:332
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2009/12/29
发站内信
发表于:2010/1/11 20:57:34
#7楼
呵呵  提问题时小数点点错位置了。
我的生活我做主,你们改变不了我的
1327
lovezlt520
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2010/1/11 23:10:03
#8楼
1.0的线耐流5A左右吧,30A你说的是二次线路里的电流吗?那1.0的线肯定是不够的,6平方的够了。
我是菜鸟我怕谁..........
3169
abclul
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:3169
注册时间:2009/10/22
发站内信
发表于:2010/1/12 10:37:48
#9楼
楼主的二次线电流有30A?这哪里是二次线,明明是一次线吗。