您现在所在的是:

串口通信

回帖:23个,阅读:2535 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
719
jiansheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:719
注册时间:2010/1/10
发站内信
发表于:2010/1/11 12:45:41
#0楼
我是初学编程者。我用电脑读三菱fx2-48mr plc的程序读不出。电脑提示通讯错误。我用的编程软件是fxgpwin
电脑的通讯端口设置COM1,编程软件是也是设置COM1。
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/1/11 12:57:38
#1楼
呵呵;电缆在别的PLC上是否试过?
2222
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:56
历史总积分:2222
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2010/1/11 13:11:19
#2楼
我的通讯端口是COM3,你可改下试下
719
jiansheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:719
注册时间:2010/1/10
发站内信
发表于:2010/1/11 13:20:39
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
719
jiansheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:719
注册时间:2010/1/10
发站内信
发表于:2010/1/11 13:20:41
#4楼
别人用过了是好的
719
jiansheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:719
注册时间:2010/1/10
发站内信
发表于:2010/1/11 13:29:21
#5楼
我选的波特率也是9600。那些停此位。校验等参数就是不知道要设置吗?编程电缆我同事刚用过是好的。我用就是不知道哪出了问题?
719
jiansheng
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:719
注册时间:2010/1/10
发站内信
发表于:2010/1/11 13:37:49
#6楼
刚试过COM3也是出现通讯错误。
3429
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3429
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/1/11 14:20:42
#7楼
你确定别人用过这根电缆,而且是好的?你的plc工作正常吗?通电了没有?
6959
fj20
文章数:238
年度积分:50
历史总积分:6959
注册时间:2009/12/21
发站内信
发表于:2010/1/11 15:04:33
#8楼
线、PLC这些是不是都是好的
工控
2364
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2364
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2010/1/11 15:59:30
#9楼
RS转USB经常出现这类问题。仔细检查一下,就这么几种状况,找不出的话,用笔记本直接连接,不要转接试试看。