我单位使用的一台690伏acs800大传变频器,运行中突然停车,面板无显示,检查电源正常,各控制保险及开关均无问题,测量逆变模块保险也无问题,排除了模块损坏的原因,初步怀疑某个控制板的保险烧坏,拉出整流模块柜体,拆开后检查各电路板上保险均无问题,又测量整流模块,也无问题,实在没办法了,怀疑开关电源板损坏,与厂家联系后发来备件,更换后正常,呵呵,就是不知道什么原因能使控制板损坏,而其保险完好呢,有朋友了解的话帮忙讲解一下
----------------------------------------------