#0楼
我们有个变电站改造,保护由普通继电器改为微机综保,只是把原来的定值输到微机综保里,这样做合适吗?我知道微机综保有些值的计算和整定与普通继电器得不同,请哪位明白之士指点一下。
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/1/9 21:58:23
#1楼
把原来的定值换一下就能,不用改
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/9 22:20:47
#2楼
这个也没什么关系啊!只是有些保护定值要跟据你所选用的微机保护而定!你们电站是用的什么保护器啊!
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/9 22:28:29
#3楼
还有就是先把你原来的二次定值换成一次,再根据你的保护器跟CT再转换成二次值就可以了!
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/1/10 8:42:05
#4楼
以下是引用zengzhang在2010-1-9 22:28:29的发言:
还有就是先把你原来的二次定值换成一次,再根据你的保护器跟CT再转换成二次值就可以了!

用的是南自综保,CT不变,保护值有什么变化吗?我知道综保很多值的设定与普通继电器不同,比如变压器保护还有拐点电流等等
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/10 20:04:28
#5楼
我们电站也是用的南自的保护器,他们公司保护器的性能还可以我们用了四年了!一般的速断,过流跟以前都是一样的!就是电动机保护跟差动有点区别!他们说明书上都写了怎么计算,还有他装置里的CT跟PT值一定要设好了!
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2010/1/10 20:07:09
#6楼
根据综保的设计要求和CT变比进行整定,没什么特殊的,按照负荷不同选用不同的综保。
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/10 20:14:51
#7楼
你们公司都没有重新下定值吗?还有所有的装置一定要从就校验!你们那有后台吗?我对南自的保护器非常熟练,以后有什么事都可以找我大家互相学习!
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/10 20:16:43
#8楼
如果没有投运一定要记得校验
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2010/1/11 8:00:41
#9楼
没有后台,校验了,就是不知道新的综保保护值和旧的继电器保护值有哪些区别?