您现在所在的是:

PLC论坛

工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: PID 参数
回帖:10个,阅读:1262 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PID 参数

936
子午夜饭
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2010/1/7 22:16:34
#0楼
公司尾气风机改造为PID闭环控制,功率37KW,转速2935转/分。望经验的老师推荐参数?

PID参数中是不是P越大,阀门或转速反应越快;
I越大,反应越慢。
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/1/8 0:35:15
#1楼
顶下,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2633
glenxu
文章数:642
年度积分:111
历史总积分:2633
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2010/1/8 8:17:06
#2楼
1.被控参数是什么?控制手段是什么?
2.p越大则精度低,系统反应慢;I 越大则长期偏差大调整时间长。但不是这样简单的关系就可以调好,必须知道系统的增益(特性),惯性和滞后特性等。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/1/8 10:25:10
#3楼
互相帮助
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/1/8 10:26:09
#4楼
最近我也有个工程部分功能和你讲的这个工程有点相似,不过我的这个工程最近还没下来,要不大家一起探讨探讨
JUNWEI_121@163.COM
互相帮助
936
子午夜饭
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2010/1/10 12:59:30
#5楼
控制参数:恒压控制。利用差压变送器,-1.9KPa左右;
控制手段当然是变频控制风机转速了。
以往在公司做PID控制也不少,往往都有历史曲线、实时曲线,PId参数还好调。现在什么都没有,只有从面板电流或转速反应来摸索,所以不知那位大侠有类似控制的成熟参数。
936
子午夜饭
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2010/1/10 13:01:16
#6楼
哦,没有瞧清楚。是利用变频器控制,调整风机转速。而不是调整阀门开度。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/1/11 7:10:09
#7楼
你是用PLC的PID还是用变频器的PID呀。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
936
子午夜饭
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2010/1/12 9:55:45
#8楼
变频器
西门子MM430
983
juesblue
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2008/10/26
发站内信
发表于:2010/1/14 12:55:37
#9楼
顶下!!