发表于:2010/1/7 17:14:34
#0楼
AB Powerflex700变频器
停止运行若干天后,检查发现变频器无电压输出。
变频器没有报警,输入电压正常/380V;整流后直流电压也正常/约520V;逆变器貌似正常,三相输出端和直流端间电阻一方向开路,反向2.6千欧,且三相平衡。
启动变频器有频率但没有输出电压(实测),无论是否连接负载均无电压输出。奇怪的是变频器参数“输出电压”项中显示有输出电压,而且数值也比较合理220Vat 30Hz.
请问专家这是何原因。
