我需要采用CQM1H-51下位于9个研华公司的ADAM-4015模块经由SCB41的Port2口进行485通讯。
           AMAM-4015模块协议如下:
                  发送命令:#010+chr(13)
                  接受格式:〉+1111+chr(13)
请问:SCB41该如何设置?
          必须用协议宏吗?
1791
陳逸倫
文章数:333
年度积分:50
历史总积分:1791
注册时间:2003/12/4
发站内信
发表于:2004/9/21 17:53:00
#1楼
一般SCB41出廠以設為RS485,9600,EVEN,7,2可視需要修改,參考手冊上DM6550~6559
通訊可由下列完成
1.CX-PROTOCOL+PMCR指令
2.TXD+RXD指令