一油压机马达又烧了,马达名牌额定电流11A,空载用箝型表测电流约5A左右,一加负载也就7A左右,所以把热继电流调到8A,安书上说调到额定电流就可以,空气开关用了10A的,空气开关后用6MM2的线到马达启动器,后是1.5MM2的线到马达,为何马达还是烧了,空气开关和热继电器都没起作用吗?请各位师傅帮忙分析为是吗?谢谢!表情
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/1/5 22:55:42
#1楼
1.5MM2的线到马达线太细了压降大了
1437
星际旅行者
文章数:262
年度积分:50
历史总积分:1437
注册时间:2009/1/28
发站内信
发表于:2010/1/5 23:13:29
#2楼
烧电机的原因很多,扫膛、电机绝缘下降、绝缘破损、过电压、环境温度、修理质量等都会造成电机烧毁。不同意楼上意见。
4869
172365283
文章数:1709
年度积分:50
历史总积分:4869
注册时间:2006/7/7
发站内信
发表于:2010/1/6 8:04:35
#3楼
呵呵,这个要看实际工作情况,原因太多了,大家的意见做下参考,主要还是你自己过观察,发现问题
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2010/1/6 13:11:26
#4楼
线细是其中的故障之一,马达本身也可以有故障
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/1/6 15:38:20
#5楼
如果不是过流损坏,则热继电器保护不了。还要注意,热继电器有否缺相保护。
其他因素也要注意,比如修理过的电机,修理质量如何等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1589
wx1102
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/11/13
发站内信
发表于:2010/1/6 18:29:18
#6楼
我认为是缺相。11A的额定电流,用10A的空开合适吗
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2010/1/7 15:23:59
#7楼
1.5的线细了些。
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/8 12:36:07
#8楼
是不是保护回路有问题啊!空开选择不对!还有把你烧坏的电机拆开看下你就知道是什么原因了!是过载还是缺相、电机本身问题就一目了然了,
773
zengzhang
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/1/7
发站内信
发表于:2010/1/8 12:36:18
#9楼
是不是保护回路有问题啊!空开选择不对!还有把你烧坏的电机拆开看下你就知道是什么原因了!是过载还是缺相、电机本身问题就一目了然了,