您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:702 [上一页] [1] [下一页]
1018
ytam
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/1/4 17:24:18
#0楼
故障现象:
      一台使用meldas m3控制器和三菱fr-sf-22k主轴控制器的数控机床,出现主轴噪声较大,且在主轴空载情况下,负载表指示超过40%。  
      分析与处理过程:考虑到主轴负载在空载时已经达到40%以上,初步认为机床机械传动系统存在故障。维修的第一步是脱开主轴电动机与主轴的联结机构,在无负载的情况下检查主轴电动机的运转情况。
      经试验,发现主轴负载表指示已恢复正常,但主轴电动机仍有噪声,由此判定该主轴系统的机械、电气两方面都存在故障。
      在机械方面,检查了主轴机械传动系统,发现主轴转动明显过紧,进一步检查发现主轴轴承已经损坏,更换后,主轴机械传动系统恢复正常。
      在电气方面,首先检查了主轴驱动器的参数设定,包括驱动放大器的型号,电动机的型号以及伺服环增益等参数,经检查发现机床参数设定无误,由此判定故障原因是驱动系统硬件存在故障。
      为了进一步分析原因,维修时将主轴驱动器的00号参数设定为1,让主轴驱动系统进行开环运行,转动主轴后,发现电动机噪声消失,运行平稳,由此判定故障原因是在速度检测器件plg上。
      进一步检查发现plg的安装位置不正确,重新调整plg安装位置后,再进行闭环运行,噪声消失。
      重新安装电动机与机械传动系统,机床恢复正常工作。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=108421&Name=yt6022
3429
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3429
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/1/5 7:58:20
#1楼
收藏了,谢谢!
-352
Setco
文章数:0
年度积分:-352
历史总积分:-352
注册时间:2016/5/20
发站内信
发表于:2016/5/31 15:04:28
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004