发表于:2010/1/4 14:52:36
#0楼
去年,呵呵也就是2009年末,我公司在文登一个工程。我把遇到的情况和大家探讨一下。
1、90KW 的电机,业主考虑是自建电厂,变压器没问题,要求我方设计直接启动。最后公司设计人员考虑安全的原因没有直接启动,而是自藕降压启动。业主很生气。第一没有按照他们要求,把成本降下来,第二:自藕降压启动落后。
我问:如果直接启动,启动电流那么大,选择多大的接触器和电缆呢。
2、好多书本上都说30KW 以及以上的电机采用降压启动。
我的一点看法是其实45KW以下的电机完全可以采用直接启动的。在电机数量不多,又不同时启动的情况下。
3、控制点问题。因为是脱硫,设备启动时现场必须有附加动作;开开阀门,关关阀门什么的。那么只需要现场控制就可以了,动力柜面板上没有必要在设一处控制点了。我的建议是否必要呢?
4、DCS设计;DCS设计,有些模拟量的控制和现实。DCS厂家说有功能模块,程序不需要计算,就可以在画面上显示。如果采用PLC这个模拟量输入和输出,程序怎么设计。
我一直搞不明白这个模拟量的问题。
这就是我所施工遇到的一些问题,前辈们指教一下 ,谢谢。
我的生活我做主,你们改变不了我的