* 帖子主题:

请教球阀控制问题

1074
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/9/20 10:59:00
#0楼
我想控制220V回路的通断,用来控制球阀的开启与关闭,如果用交流接触器的话,个子有些大,而且觉得浪费,若用继电器的话,又怕时间久了吸合出问题,请问哪位大哥知道该用什么设备控制最好呢?有没有专用控制220V的接触器呀?最好给我个具体型号!谢谢表情表情表情
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2004/9/20 11:06:00
#1楼
用SSR吧!
图
1074
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/9/20 11:09:00
#2楼
大哥,恕我愚昧,我都不知道什么是SSR,您能详细点给我说说吗?拜托!最主要的是在北京能找到吗?
935
傻B哥
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/9/20 12:01:00
#3楼
你多大的电磁阀啊???????
1074
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/9/20 12:06:00
#4楼
不是电磁阀,是个球阀,也存在正反转,220V,5A吧
6139
8752911
文章数:2322
年度积分:55
历史总积分:6139
注册时间:2004/8/19
发站内信
发表于:2004/9/20 12:25:00
#5楼
SSR 就是 固态继电器!固态继电器北京多的是!我到不明白拉!球阀怎么回有正反转呀!其实你的球阀是电动的不是气动的!用一般的中间继电器就可以拉!譬如泰华HH54P的!你又为什么不能反过来考虑那!就是说球阀通电的时候继电器是不通电的!用常闭端不就可以了吗!?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
897
linefar
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2003/1/18
发站内信
发表于:2004/9/20 16:07:00
#6楼
也有电动的球阀的.看控制方式,中间继电器应该可以的
没有办不到,只有想不到!
1074
寻梦人
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/9/15
发站内信
发表于:2004/9/20 19:30:00
#7楼
现在担心的问题是中间继电器没法实施外部互锁呀!不是PLC手册说对于存在正反的设备一定要外部互锁吗?是不是人家这个是针对高电压说的,我这220就不用管?我很糊涂了!
1340
木易
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1340
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2004/9/22 23:21:00
#8楼
可以用继电器来使用,如果担心他的电弧的话可以在触点两端并消弧电容即可
893
liuei
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2002/3/12
发站内信
发表于:2004/9/22 23:27:00
#9楼
正反转的设备互锁是一定要的,不但要外部互锁,还要在软件上互锁。
其实球阀是可以360度转的,转90度开,再转90度关,再转90度又开,再转90度关,没有必要正反转。在阀杆上装一个四边的凸轮就能检测到阀芯的状态。
我们在使用中发现,正反转开关的球阀很快就坏了,而改用旋转开关的方式后,阀就能很长时间都正常工作,特别是经常开关的球阀尤其如此。