您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:462 [上一页] [1] [下一页]
1106
awsa
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2009/12/27 14:40:49
#0楼
我单位现有四台安装有YZR160M2-6/7.5KW冶金用绕线电机的卷扬机,采用电阻调速,设备为全新。
现安装一座提升架,做汽车的运输平台提升用,需要四台电机同步运作。
因电机负荷略有不同,电机不能同步,平台不能水平平稳提升。
如果采用四台变频器,该如何选择,原有电机是否还能用。
利用现有电阻箱,如何改装。
请各位高手给予指导,谢谢!!
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/27 18:02:40
#1楼
实现同步,有可能,变频器的参数设置有差异,调试出来后,不再改变
968
胡骄阳
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2007/1/14
发站内信
发表于:2009/12/28 10:14:01
#2楼
电机同步是没有问题,了你不觉得太浪费了吗,而且难度也大了。