您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:2342 [上一页] [1] [2] [下一页]
933
tangjunfeng
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2005/1/22
发站内信
发表于:2009/12/24 17:17:01
#0楼
380V3相通过变压器转换成3相200V的,现在相与相之间200V,但是项与地之间,分别为80V 110V 90V,能不能说明是变压器坏了?

指大地!

继续追问一下,为什么会这样,没有接负载的。






[此贴子已经被作者于2009-12-24 21:49:48编辑过]
21581
hwl123
文章数:5848
年度积分:485
历史总积分:21581
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/24 17:49:51
#1楼
不能说明肯定是变压器坏了。
1331
互感器2008
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2008/12/6
发站内信
发表于:2009/12/24 18:43:41
#2楼
你说的相与地,这个地是指大地还是星点。
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2009/12/24 19:45:13
#3楼
楼主说的应该是相与星点之间的电压吧,那不能肯定就是变压器坏了。
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/24 22:53:24
#4楼
相电压对,就没问题啊
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/25 8:48:26
#5楼
你的变压器次端如未接地的话,这说明不了问题。
2414
sjqing1
文章数:930
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2009/6/11
发站内信
发表于:2009/12/25 8:58:11
#6楼
检查变压器输入输出两侧对应电压,输入侧相电压分别=200V,再检查输出侧相电压。而不要去检查对地电压。
造成这种原因的,可能是输入电压不平衡,也可能是变压器线圈圈数不对等情况。既然能够输出电压,至少变压器没有坏掉,只不过品质可能不好(电源正常的话)。
2141
hjdng
文章数:387
年度积分:53
历史总积分:2141
注册时间:2007/1/25
发站内信
发表于:2009/12/25 13:24:12
#7楼
详细告诉我变压器的接线,
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/12/25 14:13:52
#8楼
应该没有问题呀
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/12/26 15:57:52
#9楼
应该没有问题呀

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006