模拟量问题

875
起步
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/12/24 8:49:34
#0楼
西门子模拟模块中我看资料4ma对应的是6400,20ma对应的是32000。
但是我在仿真软件看到4ma对应的是6552,20ma对应的是32760,这是怎么回事呢。
又怎样编程啊!
86242
ZCMY 版主
文章数:47561
年度积分:761
历史总积分:86242
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/12/24 9:25:20
#1楼
呵呵;标准的0~20mA转换后是0~32000;
因此4~20mA转换后是6400~32000;
模拟量是有精度的,另外模拟量你用什么仿真??
875
起步
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/12/24 9:56:19
#2楼
我用的是s7200仿真软件
86242
ZCMY 版主
文章数:47561
年度积分:761
历史总积分:86242
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/12/24 10:23:57
#3楼
呵呵;
模拟量还是用真的PLC+EM231或EM235模块来练习吧;
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2009/12/24 10:42:07
#4楼
是啊,模拟量用仿真本身就不行的,得用实际模块调试才行
2276
冯国杰
文章数:678
年度积分:50
历史总积分:2276
注册时间:2008/2/28
发站内信
发表于:2009/12/24 11:27:56
#5楼
模拟量我一直很头疼的。很想拜师学习,又在济南的师傅吗
875
起步
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/12/24 16:04:20
#6楼
谢谢大家,目前问题已经解决了!
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/24 21:48:56
#7楼
s7200PLC+模拟量模块EM231接热电阻或EM235接热电偶
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/1/8 7:24:33
#8楼
只能说明4-20mA信号不标准。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2849
伤心之泪
文章数:799
年度积分:50
历史总积分:2849
注册时间:2009/12/28
发站内信
发表于:2010/1/8 12:13:39
#9楼
这年头哪有什么不标准,理论也不等于实际,还是只有在实践的基础才能让人成长。