1409
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/12/22 18:22:23
#0楼
各位老师你好!
     我在编程时,用了方便指令ALT交替输出为什么不好用,为什么还要加一个P才好用。谢谢。表情表情表情表情表情
2057
jingweizdh
文章数:352
年度积分:50
历史总积分:2057
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2009/12/22 18:47:21
#1楼
楼主说的不好用是怎么个不好用法阿?
工欲善其事、必先利其器!
21608
hwl123
文章数:5848
年度积分:512
历史总积分:21608
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/22 18:53:01
#2楼
用脉冲上升沿控制,主要是为了控制可靠,防止按钮触点抖动产生干扰产生误动作。
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/22 20:00:32
#3楼
楼上大哥,说的对,我们公司的设备,就是用上升沿脉冲控制的
1409
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/12/22 21:02:51
#4楼
方便指令ALT写到程序里不运行,写ALTP程序运行。为什么?表情
21608
hwl123
文章数:5848
年度积分:512
历史总积分:21608
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/22 21:12:24
#5楼
直接写这一段运行吗?
1409
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/12/22 21:16:38
#6楼
程序中的一行。
21608
hwl123
文章数:5848
年度积分:512
历史总积分:21608
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/22 21:21:04
#7楼
我试了一下,可以执行,但用按钮控制时,按钮接通时间太长远远超过PLC的一个扫描周期造成输出通断频繁变化,你仿真一下就知道了。
1409
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1409
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/12/22 21:25:37
#8楼
以下是引用hwl123在2009-12-22 21:21:04的发言:
我试了一下,可以执行,但用按钮控制时,按钮接通时间太长远远超过PLC的一个扫描周期造成输出通断频繁变化,你仿真一下就知道了。
           谢谢老师指教。表情
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2009/12/23 13:59:11
#9楼
以下是引用半个电工在2009-12-22 21:16:38的发言:
程序中的一行。
楼上说的对,不加P的话易出现这种问题,至于用上升沿,主要是实时性的考虑。