发表于:2009/12/19 19:16:32
#0楼
根据gb/ t 1724117 - 1998《铸铁管法兰技术条件》标准的规定, 常温下pn110 、pn215 阀门的最大允许无冲击工作压力( 表压) 分别为 011mpa 、0125mpa。以gb/ t 12232 - 2005《通用阀门法兰连接铁制闸阀》标准为例, 其规定阀门 (包括pn110 、pn215) 产品的壳体和密封试验要求按gb/ t 13927 - 1992《通用阀门压力试验》标准的规定, 即以气体为试验介质时, 试验压力为 016mpa 。
对于pn110 、pn215 阀门, 以016mpa 气体压力进行试验时, 试验压力大于其常温下允许的最大无冲击工作压力(011mpa 、0125mpa) , 将会对
阀门
结构或其他方面造成损伤, 试验过程也存在安全隐患。另则, gb/ t 13927 - 1992 标准对壳体气压试验压力没有作出规定, 若用户要求以气体为介质进行壳体试验, 壳体试验压力没有依据。
我们对国内、国外有关阀门压力试验标准作了查阅和分析, 其中, 标准bs en 12266 - 1 : 2003 《工业阀门- 阀门试验第1 篇: 压力试验、试验程序及验收标准- 强制要求》中第a131212 项和第 a141212 项, 分别对阀门用气体作为试验介质时阀门壳体和阀门密封试验的试验压力作出了规定。
(1)
阀门
壳体试验压力 如果以气体作为试验介质, 试验压力应为115 倍的室温允许压力或为 (6 ±1) bar (016mpa ±011mpa) , 两者中较低的一个。室温允许压力, 即为常温下的最大允许无冲击工作压力(下同) 。
(2) 阀门密封试验压力 如果试验介质为气体, 则试验压力应为111 倍的室温允许压力或为 (6 ±1) bar ( 016mpa ±011mpa) 两者中较低的值。
按其规定, 将试验压力( 6 ±1 ) bar ( 即 016mpa ±011mpa) 与0115mpa (011mpa ×115) 、 01375mpa ( 0125mpa × 115 ) 或0111mpa (011mpa ×111) 、01275mpa (0125mpa ×111) 对应比较, 若以0115mpa、01375mpa 或0111mpa、 01275mpa 作为pn110 和pn215 阀门壳体和密封的试验压力是合理和安全的。
按标准bs en 12266 - 1 : 2003 的规定确定
阀门
气压试验压力可以改进阀门试验过程, 提高阀门试验的合格品率和工作效率, 而且有效地防止阀门结构损伤和降低生产成本, 具有明显的经济效益。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107681&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家