您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2433 [上一页] [1] [下一页]
1461
e.qxy
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1461
注册时间:2009/12/14
发站内信
发表于:2009/12/19 12:01:30
#0楼
各位大侠,三菱FX2N    积算定时器断电后具有保持功能,此时能不能用RET使其复位?
87712
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:919
历史总积分:87712
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/12/19 12:20:35
#1楼
RST可以复位;
22409
hwl123
文章数:5863
年度积分:450
历史总积分:22409
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/19 12:43:29
#2楼
可以的。
47030
YXBK 版主
文章数:21620
年度积分:1958
历史总积分:47030
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/19 20:31:44
#3楼
可以
大家一起学习
3337
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3337
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/21 20:18:52
#4楼
RST可以复位,X,Y,T,C,D,M