小弟最近在做用三菱PLC实现流程的自动控制的问题,遇到一点困难!
我要解决的问题是:
1:当气泡未达标的时候,去做子程序的动作,消泡;当气泡达标的时候完成主程序。
现在问题是当子程序气泡消泡完成之后仍未达标的时候,继续做子程序,直到达标为止!
我想用子程序调用CALL指令,但是子程序完成一次之后会跳转回执行主程序,我无从下手啊!

感谢大虾们了!
890
hj8201
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:890
注册时间:2009/12/17
发站内信
发表于:2009/12/17 16:26:28
#1楼
也就是相当于有条件的循环指令,当一旦条件没有了,解除循环!
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2009/12/17 17:00:17
#2楼
子程序和主程序还有矛盾吗,子程序是主程序的一部分。
18330
welfare1987
文章数:1853
年度积分:475
历史总积分:18330
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/17 21:07:21
#3楼
那就做两个子程序,达标时执行一个子程序,不达标是执行另一个子程序
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
3287
ywl523
文章数:1748
年度积分:50
历史总积分:3287
注册时间:2008/7/28
发站内信
发表于:2009/12/17 22:20:58
#4楼
注意不能双线圈输出,最好有贴图
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2009/12/18 12:33:57
#5楼
在子程序结束返回前调用就可以了!
890
hj8201
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:890
注册时间:2009/12/17
发站内信
发表于:2009/12/18 20:46:10
#6楼
以下是引用sqhuang在2009-12-18 12:33:57的发言:
在子程序结束返回前调用就可以了!
这个返回调用是什么意思啊 ?大哥/