请问关于MULTI PANEL MP270B KEY-10TFT的问题?面板见附件“HMI 004”
使用哪些软件可以将这个人机界面的程序上传和下载?使用的是西门子的什么编程电缆(具体的供货代号是什么?)?编程电缆的接口可以自己做吗?是怎么定义的?谢谢!
17736
welfare1987
文章数:1842
年度积分:942
历史总积分:17736
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/17 12:12:15
#1楼
用WinCC flexible编程
使用USB-MPI通讯电缆
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/12/17 12:18:12
#2楼
软件:Protool或者WinccFlexible
编程电缆:使用PPI电缆  6ES7-901-3CB30-0XA0  RS232
                                 6ES7-901-3DB30-0XA0 USB

Regards
946
kim2007
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/12/18 9:11:00
#3楼
非常感谢!



[此贴子已经被作者于2009-12-18 9:22:43编辑过]
946
kim2007
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/12/18 9:16:17
#4楼
非常感谢!
以下是引用welfare1987在2009-12-17 12:12:15的发言:
用WinCCflexible编程
使用USB-MPI通讯电缆
这个软件我知道,只是具体使用的电缆型号不清楚,谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-12-18 9:20:51编辑过]
946
kim2007
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/4/5
发站内信
发表于:2009/12/18 9:23:39
#5楼
非常感谢!
以下是引用cvlsam在2009-12-17 12:18:12的发言:
软件:Protool或者WinccFlexible
编程电缆:使用PPI电缆  6ES7-901-3CB30-0XA0  RS232
                                  6ES7-901-3DB30-0XA0 USB

Regards
我只知道WCC,具体使用的电缆型号不清楚,以后有机会向你多请教!谢谢!
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/18 13:53:52
#6楼
不知道电缆的型号,可以找西门子的选型手册。