            本人现在学习模拟量编程遇到困难,希望那位大虾能发几个实例的编程程序给我,帮助我跨过这个坎,谢谢大家帮助!

          本人邮箱:zhegu1602@163.com
18451
welfare1987
文章数:1854
年度积分:596
历史总积分:18451
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/16 21:04:14
#1楼
一部分转换指令
LDW>=  AIW0, 0
MOVb   AIW0, VD20
DTR    VD18, VD18
MOVR   VD18, VD22
/R     10.0, VD22
MOVR   VD22, VD26
*R     3000.0, VD26
MOVR   VD26, VD30
/R     32000.0, VD30
ROUND  VD30, VD34
MOVD   VD34, VD110
-D     +5, VD110
MOVD   +0, VD14
MOVW   +0, VW8
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
875
起步
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:875
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2009/12/17 20:23:21
#2楼
谢谢你。
我更想要的是个实在的例子讲解。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/1/7 21:14:48
#3楼
你自己做个比例换算就行了。