* 帖子主题:

森兰变频器显示dP

903
离离乱世
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2009/12/16 16:30:01
#0楼
我单位的变频器上电后一起泵,森兰变频器就显示dP是怎么回事啊?输出端UVW相间无穷大,与P+也无穷大,与N端有电阻,基本相同。
1097
servo@driver
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2009/7/1
发站内信
发表于:2009/12/16 17:02:21
#1楼
型号是什么
17730
welfare1987
文章数:1842
年度积分:936
历史总积分:17730
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/17 11:40:51
#2楼
好像没有这个报警,给你个手册看看吧http://download.gotogk.com:252/handbook/senlan_sb200.zip
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
678
limazhou
文章数:-1
年度积分:50
历史总积分:678
注册时间:2009/12/17
发站内信
发表于:2009/12/17 12:26:21
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
903
离离乱世
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2009/12/21 9:34:43
#4楼
型号是SB61,dp的问题森兰厂家的技术人员也不知道,后来把参数都复位到出厂设置就好了。谢谢