我们的DCS系统采用的是ifix做的人机界面,用UnityPro做的plc程序,今天使用中突然出现部分设备无法开启,但通过在UnityPro中给相关设备启动指令,设备可以正常开启,就是通过画面无法开启
求解决办法表情
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2009/12/15 9:00:55
#1楼
ifix和plc连接用的什么驱动?一个一个环节查,在哪个地方出的问题.画面连接->数据库->I/O驱动