发表于:2009/12/13 17:38:44
#0楼
[size=4][size=2][size=4]一个电气方面绝难的疑问求助各位高手
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?[/size][/size][/size]
我们厂安装了一台三相电动机节电器,安装前后的电流减少了20%,电压没有什么变化,功率因素由原来的0.70提高到0.9左右,有功不变,负载也稳定,开机时间固定,可是为什么在电表上面没有显示出节电效果了?求各位高手解疑。注:,变压器是80KVA,电表有3个有功,一个无功,安装节电器前后每天耗电有功表没有多大变化,无功就减少了80%,这样算有节电效果吗?[/size][/size][/size]
[此贴子已经被作者于2009-12-13 20:12:41编辑过]