FX1N电源问题

2012
学而优
文章数:335
年度积分:50
历史总积分:2012
注册时间:2008/1/9
发站内信
发表于:2009/12/11 19:57:42
#0楼
请问FX1N32MR输出24V电源容量是多少呢?本人想接24V10W的负载不知可不可以?谢谢

另输出端可否加380V电源?如COM2接一相线,Y2接一相线这样是否能行的通?谢谢
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
21608
hwl123
文章数:5848
年度积分:512
历史总积分:21608
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/11 20:03:48
#1楼
COM2接相线,Y2接另一相线,那380V电压不是短路了吗。
21608
hwl123
文章数:5848
年度积分:512
历史总积分:21608
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/11 20:06:59
#2楼
另外,24V电源负载电流为200mA。
18451
welfare1987
文章数:1854
年度积分:596
历史总积分:18451
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/11 20:37:10
#3楼
FX1N32MR是继电器输出型的,能控制交流380的,但电流不能太大,最好用中间继电器
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/12/11 20:40:53
#4楼
24V10W的负载大了
44016
YXBK 版主
文章数:20152
年度积分:1395
历史总积分:44016
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/11 20:48:31
#5楼
可以接交流380
大家一起学习
44016
YXBK 版主
文章数:20152
年度积分:1395
历史总积分:44016
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/11 20:48:57
#6楼
可以接交流380
大家一起学习
3979
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3979
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2009/12/11 22:12:46
#7楼
COM2接一相线,Y2接一相线这样是行不通的/   Y2输出的话  COM2的相线不是和Y2相线短路了?

中间有负载是可以的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/12/12 8:07:13
#8楼
1、FX1N系列微型可编程控制器使用手册2007年12月发行版 P64页右边第二行。这样写到 24+、COM端子可以作为传感器供应电源400mA/24V使用。
2、每一个COM端都有对应管的Y输出如(FX1N-60MR-001的)COM0-Y0 、COM1-Y1、COM2-Y2-Y3、COM3-Y4-Y5-Y6-Y7.......  因为是继电器输出交直流都可以使用,每一组成可以接不同的电源 DC24、AC100 、AC220、AC380 都可以,COM端和Y之间只是继电器的常开所以电源经COM端到Y端后要接负载(电磁阀、继电器等)然后接电源的另一端。
3、不过如果电压过高建议外接中间继电器或接触器。
86242
ZCMY 版主
文章数:47561
年度积分:761
历史总积分:86242
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/12/12 11:23:23
#9楼
呵呵;24V电源你还是用外部的开关电源吧;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005