894
shengg
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/12/11
发站内信
发表于:2009/12/11 19:47:12
#0楼
我公司有个探照灯1000W的合上开关能亮两三个钟就自动灭了,是为什么,请教各位大哥!
    一个镇流器.电容和一个电阻串联一起的,
18426
welfare1987
文章数:1853
年度积分:571
历史总积分:18426
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/11 20:23:06
#1楼
探照灯是不是感应式的,我们这的路灯就是这样
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2009/12/11 20:33:08
#2楼
灯灭了以后,灯泡里是不是还有一点亮啊?
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/12/11 20:42:26
#3楼
保护了,查下有东西坏了,用替换法查
43956
YXBK 版主
文章数:20124
年度积分:1335
历史总积分:43956
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/11 20:50:23
#4楼
同意楼上的
大家一起学习
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/11 22:07:41
#5楼
是热保护吗?
894
shengg
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/12/11
发站内信
发表于:2009/12/11 22:46:37
#6楼
是感应式的,可是我用同样的灯换一个镇流器就可以了,是为什么了,难到是哪个镇流器老化了吗,你们可以跟我解式一下吗,为谢!!!!!
894
shengg
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/12/11
发站内信
发表于:2009/12/11 22:47:42
#7楼
没有热保的
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2009/12/11 23:11:44
#8楼
现在好了没有啊?
894
shengg
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:894
注册时间:2009/12/11
发站内信
发表于:2009/12/11 23:22:42
#9楼
好是好了,但是作为一个电工一定知道的原因了,就没热保护的,
就一个镇流器和一个电容。电阻