您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:2537 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

求电动机问题

1232
会飘的石头
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1232
注册时间:2008/7/2
发站内信
发表于:2009/12/11 18:32:20
#0楼
我单位一平板输送机,电机是2.2KW的。最近热保护经常跳(6A),有时候空开也经常跳(10A)
后来把热保护换成8A的,空开换成20A的,运转时电流表掐电流正常,可空开还是经常偷着跳闸。请问这是怎么回事,如何处理?


[此贴子已经被作者于2009-12-11 18:33:03编辑过]
1360
硬功夫
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1360
注册时间:2007/4/8
发站内信
发表于:2009/12/11 19:16:01
#1楼
可能是轴承等机械故障。也可能是线接触不好。
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2009/12/11 19:18:23
#2楼
看看负载有没有问题,可能是过电流引起的
21584
hwl123
文章数:5848
年度积分:488
历史总积分:21584
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/12/11 19:33:21
#3楼
空开跳了,热保护跳了吗?
如热保护没跳而空开跳了,可能是空开质量有问题。
1580
风舞沙
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1580
注册时间:2009/3/22
发站内信
发表于:2009/12/11 20:08:49
#4楼
用钳行电流表卡一下电机的电流是不是过载
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2009/12/11 20:37:51
#5楼
热继电器没有条吧?要是只是空开跳的话,应该是线上有间断性短路了,你差一下线上吧。用摇表
35542
lifuquan611
文章数:15397
年度积分:502
历史总积分:35542
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/11 20:47:35
#6楼
跳掉的话肯定是过流了,跳了才能起到保护作用,否则就烧电机了。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/12/11 20:48:04
#7楼
看看空开有无质量问题,如没题,就要查线路了
43956
YXBK 版主
文章数:20124
年度积分:1335
历史总积分:43956
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/11 20:53:15
#8楼
热继、空开都换过了,还是仔细查一下电机吧
大家一起学习
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/12/11 21:44:12
#9楼
我感觉有可能是电机轴承原因