变频器使用中应注意的问题
在变频器的使用中,由于对变频器的选型及使用不当,往往会引起变
频器不能正常运行、甚至引发设备故障,导致生产中断,带来不必要
的经济损失。本文以富士FRNP7/G7 变频器为例,讲述变频器使用
应注意的几个问题。
1 选型
一台喂料油隔泵采用变频控制,电机型号为JR127_10、115kW,Ue
=380V,Ie=231A,使用FRNll0P7-4EX 变频器。运行中发现有时虽然
给定频率高,但实际频率调不上去、变频器跳闸频繁,故障指示为
“OLl”,即变频器过载。经检查,变频器的额定电流为210A,而油隔
泵电机在高下料量时运行电流在220A 左右波动,驱动转矩达到极限
设定,使频率不能上调,运行电流大于变频器额定电流,变频器过流
跳停。分析认为其原因是变频器容量选择偏小。
变频器的选型应满足以下条件:
(1)电压等级与控制电机相符。
(2)额定电流为控制电机额定电流的1.1~1.5 倍。
(3)根据被控设备的负载特性选择变频器的类型。
油隔泵为恒转矩负载,最好选用驱动转矩极限范围宽的G7 变频器。
选择FRNl60G7_4EX,变频器额定电压为400V,额定输出电流为
304A,驱动转矩极限为150%,改用FRNl60G7。4EX 后,上述问题
再也没有发生。
想要了解更多请下载观看。
附件:
[本地下载]
827
agmn0067
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:827
注册时间:2009/12/10
发站内信
发表于:2009/12/11 16:21:38
#1楼
先看看。。谢谢楼主分享
700
bjy1988
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/14
发站内信
发表于:2010/1/14 10:50:19
#2楼
表情支持一下
700
caowi4562935
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/2/8
发站内信
发表于:2010/2/8 22:41:03
#3楼
谢谢了
983
shxyls
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:983
注册时间:2003/7/19
发站内信
发表于:2010/2/24 17:00:32
#4楼
很好。谢了。。。。。。
16067
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16067
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/2/26 6:56:43
#5楼
很好。谢了。。。。。。
700
kangxianfei
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/4/7
发站内信
发表于:2010/4/7 22:29:30
#6楼
支持
1031
原来是这样
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2008/10/20
发站内信
发表于:2010/5/3 10:06:40
#7楼
谢谢楼主的资料,不知有没有变频器在机床方面的应用的资料
896
y_b_c
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2010/7/25 11:50:39
#8楼
谢谢分享
14533
chenqing309
文章数:7857
年度积分:59
历史总积分:14533
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2010/8/30 16:29:14
#9楼
谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009