发表于:2004/9/16 14:07:00
#0楼
1、对环网柜监控终端FTU的要求:
能对交流量采集、计算、处理,将现场的多种信息上报主站,并接受主站下发多种命令,可实现遥控、遥信、遥测。
△能计算模拟量和电能量、电流和电压有效值、零序电流和电压有效值、无功功率、有功功率、无功电量、有功电量、相角功率因数、电流方向。
△具有可靠的故障诊断逻辑,不受冷负荷和强力磁场流的干扰。
△每个FTU单元配置12路状态量输入,可采集现场的状态量(含地刀);21路模拟量输入,通过采集线路开关的PT、CT直接输入交流模拟量来监控三相电路;10路继电器输出,可控制5个开关的分合;(具体配置应满足本站的全部状态量重要模拟量及开关的控制操作等)
△配置有三个RS232C通讯接口,主通讯口配置支持主动上报功能;两个辅助通讯口又称维护口,可分别对每个逻辑板用PC机下载各种参数;
△环网柜监控终端,可与其它设备一起安装于机柜内,接线端子在机箱后部,前部是操作面板.
△既可就地控制,又可实现远方遥控.
△FTU终端对超限、断电有主动上报功能。
△FTU与环网开关以及主站配合可实现环网供电,故障隔离。
△FTU必须能计算并记录、显示负荷开关在非额定负荷情况下开断后的剩余开断次数。
2、对通信的要求
(1)通道方式:光通讯、音频、无线、GPRS
(2)通讯规约:POLLING、DNP3.0或IEC870-5
