您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:11797 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2009/12/10 11:53:02
#0楼
一般在电气控制柜里,零线做什么用途!
做什么事贵在坚持!
18423
welfare1987
文章数:1853
年度积分:568
历史总积分:18423
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/10 12:19:55
#1楼
在三相四线制里零线既做保护线,也提供220的电压
在三相五线制里零线只提供220的电压
如果你接开关或熔断器,要是三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流就会很大,如果零线安装了保险丝,那么保险丝就任意烧掉,造成无零线运行——星中点飘移。会导致负荷大的一相火线电压电压很低,而负荷小的一相火线电压过高(远远超过额定电压220V)而导致这一相的用电器因为电压太高电流太大而烧毁。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/12/10 12:25:36
#2楼
学习了。说得很清楚。
2404
zhc821126
文章数:468
年度积分:58
历史总积分:2404
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2009/12/10 14:26:37
#3楼
讲的很清楚
不错,长知识了
1052
wuzhanfei
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/12/10 14:35:31
#4楼
二楼说的太经典了
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/10 21:19:59
#5楼
二楼说得不错。
18759
老兔子
文章数:2509
年度积分:677
历史总积分:18759
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2009/12/10 22:58:53
#6楼
注意!零线不能接开关和熔断器是指三相四线供电线路中的零线,不包括单相供电线路中的工作零线。

在单相供电线路中的工作零线不但仍然允许安装开关和熔断器,而且强调必须安装。
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/12/11 0:01:07
#7楼
二楼说得不错。
5036
njzcgw
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:5036
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2009/12/11 23:14:23
#8楼
是零干线......
准确的来说:是零干线上不允许接熔断器或空开,原因二楼已解释.
872
YZBYQDP1234
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:872
注册时间:2009/12/12
发站内信
发表于:2009/12/12 16:03:44
#9楼
在单相供电线路中的工作零线不但仍然允许安装开关和熔断器,而且强调必须安装。为什么?