自动排气装置

1359
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/12/9 18:53:17
#0楼
此主题相关图片如下,点击图片看大图:

我设计了一个自动排气装置,请老师们看看是否合理,有不合此主题相关图片如下,点击图片看大图:

附件
补充说明:

  水泵循环过程中,管路中产生气体,当水进入封闭水箱时,因横断面积蹭大流速降低,有利于气体逸出,从而使水位下降,电磁浮漂随之下降,当水位下降到下干黄继电器时,干黄继电器给出信号,控制仪器控制电动排气阀打开,气体排出,水位上升,电磁浮漂随之上升,当水位上升到上干黄继电器时,干黄继电器给出信号,控制仪器控制电动排气阀关闭。一个循环周期结束。
   请提出改进方案,谢谢。
3267
叶子姐姐
文章数:531
年度积分:198
历史总积分:3267
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2009/12/9 20:24:59
#1楼
原理挺好;能排一定的气,
就怕压力小,气肯定排不完,排不干净
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/9 21:30:53
#2楼
觉得设计的很好
大家一起学习
5782
ziege
文章数:578
年度积分:56
历史总积分:5782
注册时间:2008/8/26
发站内信
发表于:2009/12/9 22:05:22
#3楼
请问楼主打算把这设计用于什么地方呢???
请指教
1359
半个电工
文章数:143
年度积分:50
历史总积分:1359
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/12/10 7:40:54
#4楼
[quote]以下是引用ziege在2009-12-9 22:05:22的发言:
请问楼主打算把这设计用于什么地方呢???
[/
  用于水暖管线quote]