857
yangjunyun1976
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2009/12/6
发站内信
发表于:2009/12/9 17:37:30
#0楼
我公司选矿厂现在有一变压器是630KVI   10000V/400V. 负载功率总和是450KW  系数取0.85  。请问再拖一个小矿井。 功率是 22KW水泵2台 空压机65KW 1台 卷扬机75KW 1台 行灯变压器5000W  4台  鼓风机 7.5KW  4台 这个矿离变压器有1KM。
 请各位大师傅帮算算 我选厂的电动机15-22KW可以直接启动吗? 要怎样计算? 有个这样的公式 我没找到
                             另外可以拖矿井下的功率吗? 现在公司要我从变压器拉线到矿井 允许失压是5%,问用裸铝线要多大?要怎样计算?明天公司要我给数据造计划了 请各位老师傅帮算算  谢谢啦
               
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2009/12/9 17:56:41
#1楼
可以直接启动,距离有点远啊.你用185的架空线就行,你的在他那配个电容桂柜.
857
yangjunyun1976
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:857
注册时间:2009/12/6
发站内信
发表于:2009/12/9 18:20:45
#2楼
可以直接启动?但是我怕启动的时候电网电压波动太大 选厂是流水作业  怕中间环节失压停车啊
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/9 19:39:08
#3楼
可以直接启动,但最好降压,总线用裸铝线630平。
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/9 21:39:44
#4楼
可以的
大家一起学习
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/12/9 22:41:33
#5楼
可以直接启动
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/12/11 0:26:08
#6楼
可以直接启动

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报