PT100和CPU224XP 连接使用问题

分享到
1069
飞翔的小强
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/12/8 16:29:33
#0楼
大家好,我想问一下,PT100和西门子的224XP 一起使用的问题 ,PT100 测量0-100  224XP 自带的模拟量输入都是电压的,怎么让PT100输出电压值呢  怎么用他输出的电压值呢
下面是我自己写的程序 我怎么感觉太少了呢  哪里不对希望指教  谢谢大家乐
如果有谁时间宽裕的话也可以加我QQ  63436952 谢谢
http://file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\程序.bmp
1069
飞翔的小强
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2009/12/8 16:30:43
#1楼
我晕   版主教教我怎么传图片呀
17206
welfare1987
文章数:1830
年度积分:412
历史总积分:17206
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/8 21:04:38
#2楼
配一个PT-100温度变送器,由变送器给PLC提供电压
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
1184
PLQ1971
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1184
注册时间:2008/9/13
发站内信
发表于:2009/12/9 23:07:24
#3楼
看不到!!!!!