我想用循环控制指令实现3个数的求和可是结果老是不对,烦劳各位高手看看我的西门子PLC程序错在哪里,不声感激(我都用梯形图遍,这里写语句可能有错
LOAD SM0.0
MOV 1,VWO
MOV 1,VW2
MOV 1,VW4

LOAD SM0.1
MOVE &VB0,VD50

LOAD I0.0
FOR VW100,1,3
ADD-I  *VD50,AC1,AC1
ADDW  VD50,4,VDD50

NEXT


3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/9/15 21:26:00
#1楼
好象句句都错,叫大家怎么给你看啊。你不是用梯形图编吗?把它转换成语句后贴上来给你看吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/16 8:37:00
#2楼

好象句句都错,叫大家怎么给你看啊。你不是用梯形图编吗?把它转换成语句后贴上来给你看吧。
1804
silky
文章数:387
年度积分:50
历史总积分:1804
注册时间:2003/10/3
发站内信
发表于:2004/9/16 8:50:00
#3楼
不怎样,完整点叫大家才能给你看明白。
3270
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3270
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2004/9/16 13:50:00
#4楼
//VW200为计算后和
//在S7-200调试通过
NETWORK 1
LD     SM0.0
MOVW   +1, VW0
MOVW   +1, VW2
MOVW   +1, VW4

NETWORK 2//数据地址传至VD50,计数器清零,
LD     SM0.0
MOVD   &VB0, VD50
MOVW   +0, VW100
XORW   AC1, AC1

NETWORK 3//循环计算三个数的和
LD     SM0.0
FOR    VW100, +1, +3
+I     *VD50, AC1
INCD   VD50
INCD   VD50

NETWORK 4
NEXT

NETWORK 5//和存放在VW200
LD     SM0.0
MOVW   AC1, VW200

18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/16 14:49:00
#5楼
谢谢漂亮钳工!
954
乐天一号
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2006/6/1
发站内信
发表于:2006/6/29 18:53:00
#6楼
不怎么明白的了,
1009
microriver
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2006/2/26
发站内信
发表于:2006/6/30 18:21:00
#7楼
学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2004/5/18
发站内信
发表于:2006/7/1 16:03:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005