请问30KW三相电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,电缆穿管铜芯的谢谢。还有3个并联30KW电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,谢谢,小弟考试用急用,谢谢了。
3562
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3562
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/6 22:27:16
#1楼
电缆线径:铜芯16平、总空开:100A、断路器:80A、热继电器:65A、交流接触器规格:80A.
926
xwl119
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2009/3/30
发站内信
发表于:2009/12/6 22:42:57
#2楼
还有3个并联30KW电机选:电缆线径、总空开、断路器、热继电器、交流接触器规格多少的,谢谢
3562
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3562
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/6 22:49:42
#3楼
你3个电机是同时工作还是有备用。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/12/6 23:37:26
#4楼
书上应该都有公式的
大家一起学习
2967
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2967
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/12/7 9:23:11
#5楼
你还要选择什么样的启动方式
3899
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3899
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2009/12/7 16:29:39
#6楼
以下是引用chengjun77在2009-12-6 22:27:16的发言:
电缆线径:铜芯16平、总空开:100A、断路器:80A、热继电器:65A、交流接触器规格:80A.
讲得很详细,也很清楚
926
xwl119
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2009/3/30
发站内信
发表于:2009/12/7 20:57:08
#7楼
3个电机启动顺序是:1、2、3台。平时2台忙的时候3台。
3562
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3562
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/7 22:16:50
#8楼
3个并联30KW电机为:总电缆线径:铜芯70平、总空开:250A、总断路器:200A、断路器:80A的3个、热继电器:65A的3个、交流接触器规格:80A的3个.如是降压启动其它两交流接触器规格分别为63A和25A各3个.
1050
lcm790826
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2009/12/16 9:46:51
#9楼
30KW哦。最好搞降压启动。