西门子S7-200有多少个电位器 具体通道符号是什么 怎么使用 如果时间的长度大于定时器的可调整范围怎么使用 比如有一个时间是200S 定时器的可调范围是20S 那么用什么的设计方法可以使一个20S电位器调整200S的时间(调整时间为0-200S)


感激不尽
38177
cvlsam 版主
文章数:12498
年度积分:788
历史总积分:38177
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/12/4 9:07:29
#1楼
S7-200没有电位器,所以后续的问题也不用回答了。

Regards
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/12/4 9:29:29
#2楼
同意楼上的
86242
ZCMY 版主
文章数:47561
年度积分:761
历史总积分:86242
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/12/4 10:30:58
#3楼
是指CPU上的模拟电位器?
963
lzy531001
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2006/11/6
发站内信
发表于:2009/12/4 10:52:35
#4楼
两个定时器串联控制
906
zhangyongpeng
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2009/11/18
发站内信
发表于:2009/12/4 11:11:06
#5楼
有四个时间要求控制用西门子那个可以满足要求
有四个时间要控制 一个200S  其他是20S  用西门子那个电位器可以满足要求


感谢了 新手初学 请多指教
18451
welfare1987
文章数:1854
年度积分:596
历史总积分:18451
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/4 12:13:26
#6楼
把20S电位器所对应定时器值在程序里乘以10,再做为另一个定时期的设定值
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
906
zhangyongpeng
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2009/11/18
发站内信
发表于:2009/12/4 21:21:19
#7楼
具体怎么弄啊
具体怎么乘以10啊 又怎么作为另一个电位器的时间
水平不高请多指教
感谢感谢
18451
welfare1987
文章数:1854
年度积分:596
历史总积分:18451
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/4 22:29:59
#8楼
把SMB28传送到VW100里,然后VW100*10放到VW102里,在用VW102当定时器的设定值
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/12/5 10:12:56
#9楼
用那两个电位器,调整起来也不方便,如果是要操作人员调就更不合适了。