昨天接到客户退厂之590+ 270A 4Q直流控制器发现其输出给磁场用的D3 D4端子台处烧熔化,客户判定为控制器本身质量问题其内部短路引起,经详细检查确认控制器内部主要部件(可控硅,整流,驱动,控制等部分)均正常,随后将局部烧熔化的地方进行处理,并通电带动马达测试,一切正常!
     因此要求客户再次检查确认外部线路哪里存在短路点,今天得到答复承认外部马达在前几天的整修马达后一个新来的电工接错线了,因在保修期内未向客户收取任何费用。
     但这提醒我们有些时候一定要注意即使检查外部接线!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2004/9/15 19:41:00
#1楼
要确保外部接线正确,尤其是驱动大功率直流电机!
1457
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1457
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2004/9/24 15:34:00
#2楼
励磁回路加快熔了吗?
910
男儿当自强斌斌
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2006/10/5
发站内信
发表于:2006/11/28 18:00:00
#3楼

1034
cyfa1234
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1034
注册时间:2006/3/19
发站内信
发表于:2008/1/17 18:21:00
#4楼
是否可以考虑做成傻瓜些,比如测试外部故障