发表于:2009/12/3 10:33:13
#0楼
各位:
临时用的变压器容量630KVA,主要两电星角启动的电机,一台200KW,一台250KW,一台一台按顺序启动,不是同时启动的.启动一台后,正常运行后,再启动另一台,后启动的这台有时由于瞬间电压低,出现接触器抖动的情况,造成接触器烧坏.而先启动的接触器没有出现抖动的现象,他们电流是一样的,品牌不一样.系统其他的用电设备较下,有两台45KW的电机都是用变频器带动的,电流较小.
问题:1.变压器的容量是否选小了?
2.加上电容补偿柜是不是会有所改善,电压瞬间降低的问题,具体电容补偿的投入有什么具体的计算方法或经验.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
学无止境,学有所用