您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1368 [上一页] [1] [2] [下一页]
850
13360419041
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2009/12/2
发站内信
发表于:2009/12/2 19:56:17
#0楼
1。250V/15A与380V/15A保险管有何区别?
2。零序电流是怎样产生的?表情表情
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/12/2 20:05:12
#1楼
保险的绝缘等级不一样
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/2 20:21:51
#2楼
保险管区别不是很大。应该可以通用。
零序电流是在三相不平衡时产生的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
35542
lifuquan611
文章数:15397
年度积分:502
历史总积分:35542
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/2 20:42:25
#3楼
以下是引用chenqing309在2009-12-2 20:05:12的发言:
保险的绝缘等级不一样
晕了,绝缘等级不同?很明确就是电压等级不同,一个是380V回路中提供额定15A保护,一个是220V回路中提供15A保护的。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1281
HB13912428533
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1281
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2009/12/2 20:54:51
#4楼
电压等级不同,一个是380V回路中保护,一个是220V回路中保护
18423
welfare1987
文章数:1853
年度积分:568
历史总积分:18423
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2009/12/2 22:18:47
#5楼
最好还是按要求用,要不然还造那么多型号干嘛
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/12/3 9:50:00
#6楼
1.熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV的熔断器和220V熔断器区别就很大,虽然相同的电流都能使其熔断,但如果电压太高,熔断的断口就不能保证绝缘安全。所以高压熔断器可以用在低压上,但低压的就不能用在高压上。
2.在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0
如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。
以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。
零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/3 14:09:29
#7楼
电压等级不同,220的不能用在380电路中
说说
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/12/3 14:43:42
#8楼
以下是引用lwcccf在2009-12-3 9:50:00的发言:
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/12/3 17:21:02
#9楼
高一级电压可以用用在低一级上,反之不行。