您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1036 [上一页] [1] [下一页]
895
sl6276
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2009/11/25
发站内信
发表于:2009/11/30 21:51:59
#0楼
[color=#000000][color=#DC143C]本单位是高供高计,有自动补偿装置一套以前运行正常,现在高压改造后高压盘上安装了一块功率因数表与以前自动补偿装置上的功率因数表相差很多,新表显示过补偿,而自动补偿装置上的功率因数表却显示正常0.97——0.99不知哪一块表有问题?请各位高人指点谢谢了!!!!!!!!!






[此贴子已经被作者于2009-12-1 8:56:54编辑过]
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2009/12/1 10:27:26
#1楼
你把负荷都停了你看,是泄后的就是对的。把另一个的线交换一下就对了 。
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/12/1 12:50:01
#2楼
一般多是滞后,对吗
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/12/1 13:19:07
#3楼
如果是过补,你把电容继续投那总电流是增加。如果总电流是下降那就是滞后。
895
sl6276
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2009/11/25
发站内信
发表于:2009/12/2 21:21:05
#4楼
谢谢各位高手指点,现在新安的那块是滞后而且电容组投的越多越滞后,而自动补偿装置上的功率因数表相却显示正常0.97——0.99。明天到单位按高手指点的去试试。再次表示感谢!!!!!!
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/12/3 16:37:35
#5楼
根据你说的情况是不正常的。你可检查一下电流信号线是不是没有对好相。就是说补偿控制器的电压如果是取A相,那电流也要取A相。这样才能正常工作。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004