您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:1617 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
ljn-22
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/11/29 13:46:50
#0楼
时间继电器分为通电延时和断电延时,通电延时的电气符号中的小帽子是朝下的,就是从弧线指向圆心的方向是向下的。通电延时也有常开和常闭辅助触点。通电延时继电器线圈通电后。经过延时一段时间。其常开(常闭)辅助触点变成常闭(常开),直到通电延时继电器线圈断电,辅助触点恢复常态。
 我的问题是:一般市场上买的时间继电器上除了带延时的触点外,有没有表征时间继电器线圈通电状态的不延时的常开(常闭)触点。另外。我上面的分析不知道是否正确?
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/11/29 14:05:11
#1楼
有常开和常闭辅助触点,是通电失电立刻动作的
1017
ljn-22
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/11/29 14:14:57
#2楼
楼上的,那就是普通的时间继电器都带延时动作触点和线圈通断电动作触点   是吗?
11927
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:50
历史总积分:11927
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2009/11/29 14:19:13
#3楼
有楼主所说的时间继电器,如果是电子的会在侧面的电路中可以看到其原理.这在你选型的时候就应该提的.
                 I believe i can fly
1017
ljn-22
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/11/29 14:37:03
#4楼
谢谢。最近用到了时间继电器。谢谢几位的回答
21608
hwl123
文章数:5848
年度积分:512
历史总积分:21608
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2009/11/29 15:31:48
#5楼
时间继电器有延时动作触点和瞬时动作触点。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/29 18:39:50
#6楼
瞬时动作就是线圈接通后马上动作的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2009/11/29 19:18:00
#7楼
一般的时间继电器都带有延时动和瞬动的触点。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/29 23:36:17
#8楼
市场上有,根据你的要求提交给供货商。
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/11/30 9:26:07
#9楼
到市场上跑一下就好