我刚买个二手S7-200CPU224(6ES7 214-1BD22-8XB0)学习用,下了一个程序到PLC,没注意那个程序的系统块端口设置波特率为187.5Kbps。结果下完程序后,我的电脑和PLC就通讯不上了。我的编程线只支持9.6K和19.2Kbps,现在在通信里一双击刷新通讯就提示找不到PLC。这可怎么办啊,原装编程电缆太贵了,偶买不起。还有什么办法能把PLC的端口波特率恢复为原来的波特率吗?求教啊
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/26 16:46:09
#1楼
你把你的程序清空吧,再重新下载一下吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/11/26 19:44:08
#2楼
你试一下下面的办法
附件
38000
cvlsam 版主
文章数:12477
年度积分:611
历史总积分:38000
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/11/27 9:32:22
#3楼
使用Step7 Microwin软件安装盘内的Wipeout工具,进行PLC的初始化工作。

提示:使用该工具后你的PLC的数据,程式将不复存在,谨慎使用。

Regards
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/2/17 6:51:41
#4楼
清除下就好 了