在进行低压控制电路设计时,采用UPS的24V供电设计和市电24V供电设计,分两个回路,需要把24V的负极短接,并且把24V-都接地吗?
如果出现24V-有问题,且不是对UPS的24V也有影响啊,需不知该24V对系统可靠性要求是很高的。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/11/19 6:27:53
#1楼
共地没有影响
我只是看看,不说话!
图
2917
yccj5000
文章数:553
年度积分:50
历史总积分:2917
注册时间:2005/5/17
发站内信
发表于:2009/11/19 8:37:01
#2楼
应该连接在一起
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/19 8:41:47
#3楼
应该是共地好
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2009/11/19 14:54:30
#4楼
没有影响可以用
25159
dlr
文章数:4472
年度积分:645
历史总积分:25159
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/19 15:10:20
#5楼
可以共地。
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2009/11/19 19:18:18
#6楼
在没有看到你的电路之前,无法猜测出是否可以??请把电路发上来看看再分析!!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/11/19 19:32:00
#7楼
应该没问题