前辈好.今天我公司有台定量加注机.PLC用的是OMRON的.显示器用的是OMRON的 MPT002-G4P-V1 终端. 现在的问题是:当按下终端上的任一个按纽后,显示出的内容会在2秒左右自动跳回到终端刚上电时候的初始界面.
1.已经排除PLC没有问题.
2.终端 的程序也重新安装.还是不行.
3.终端上的按钮板代换过.还是不行.
4.终端与PLC的通讯电缆代换过.还是不行.
是可编程序终端坏了吗?能不能修好?还是有别的原因?
谢谢大家了
1.已经排除PLC没有问题.
2.终端 的程序也重新安装.还是不行.
3.终端上的按钮板代换过.还是不行.
4.终端与PLC的通讯电缆代换过.还是不行.
是可编程序终端坏了吗?能不能修好?还是有别的原因?
谢谢大家了