您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:949 [上一页] [1] [2] [下一页]
864
973287532
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/11/12
发站内信
发表于:2009/11/14 22:38:15
#0楼
请问知情人士:
我公司有一车间照明全部为40瓦电子式日光灯,共计48盏分两路开关,原来用墙壁式烧坏后改为德力西单开但是管不了多长时间,电流我算过够用。望师傅指点。[/center][/size]
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/11/15 8:11:55
#1楼
电压过大吧
 一花一世界,一佛一如来
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/11/15 8:20:28
#2楼
功率因数低,实际电流过大。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
年度积分:50
历史总积分:4921
注册时间:2009/1/25
发站内信
发表于:2009/11/15 10:29:35
#3楼
是不是你的线小了,而且是单股线。,造成接线的地方很热,影响了开关的特性。
我以前在工厂做的时候就有这个现象,后来加了一段粗一点的线,就OK了!
1626
ssx9368
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2009/11/13
发站内信
发表于:2009/11/15 19:33:08
#4楼
不应该是谐波。电流最好用钳型表实际去测。
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/11/15 21:11:02
#5楼
电流最好用钳型表实际去测。再测一下你的电压
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/11/16 10:54:31
#6楼
谐波的因素有。但不是最主要的。节能灯一般比标称功率要大。所以开关可选大一个等级的。
3798
ZSFZSF_0
文章数:2293
年度积分:50
历史总积分:3798
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2009/11/16 12:51:10
#7楼
开关是发热损坏但能用,还是直接损坏不能用了
1173
zgl1979
文章数:189
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2009/11/16 14:39:41
#8楼
看看实测电流再说吧
864
973287532
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/11/12
发站内信
发表于:2009/11/16 22:19:48
#9楼
首先要感谢大家对我的帮助!
我同意8楼的说法。我测试过电流和电压都是正常的,4楼说的对,我费了很大的力气把墙里的线拽出,结果是我们的同行“不守道德”做的蠢事。问题解决了,再次谢谢大家!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006