您现在所在的是:

人机界面

回帖:14个,阅读:1536 [上一页] [1] [2] [下一页]
1356
zjw6
文章数:143
年度积分:49
历史总积分:1356
注册时间:2008/12/19
发站内信
发表于:2009/11/14 7:53:24
#0楼
三菱F940GOT控制2台FX1SPLC,现出现修改触摸屏中的数据时,内部小数字键盘无法使用,请大侠帮我分析一下是什么原因造成的?属于硬件故障吗?该如何解决?
先谢谢了!!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/11/14 8:12:35
#1楼
你2台PLC间如何通讯的?
其它触摸键是否正常?
1356
zjw6
文章数:143
年度积分:49
历史总积分:1356
注册时间:2008/12/19
发站内信
发表于:2009/11/14 8:25:10
#2楼
附件
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1356
zjw6
文章数:143
年度积分:49
历史总积分:1356
注册时间:2008/12/19
发站内信
发表于:2009/11/14 8:30:05
#3楼
附件
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1356
zjw6
文章数:143
年度积分:49
历史总积分:1356
注册时间:2008/12/19
发站内信
发表于:2009/11/14 8:37:29
#4楼
费了好大的劲才把图片传上,希望大侠们能看明白并帮我分析故障原因。两台PLC是通过R485连接的。其它触摸键都正常,系统能正常运转。有时按界面中的“增加”“减少”正常。
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/11/14 9:08:20
#5楼
是按小数字键盘不出数字,还是出数字到屏里确定后没法保存?
如果是前者,可能是屏本身有问题,用的时间长坏了。
如果是后者,那可能是PLC的问题,或者你设的参数超出了设定的范围。


[此贴子已经被作者于2009-11-14 9:08:53编辑过]
1356
zjw6
文章数:143
年度积分:49
历史总积分:1356
注册时间:2008/12/19
发站内信
发表于:2009/11/14 9:17:00
#6楼
以下是引用sankyo_feng在2009-11-14 9:08:20的发言:
是按小数字键盘不出数字,还是出数字到屏里确定后没法保存?
如果是前者,可能是屏本身有问题,用的时间长坏了。
如果是后者,那可能是PLC的问题,或者你设的参数超出了设定的范围。


[此贴子已经被作者于2009-11-14 9:08:53编辑过]
谢谢你的帮助!我现在的问题是数字到屏里确定后没法保存,看来是PLC的问题啦,请问该如何解决?需要重新输入程序吗?
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
4030
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4030
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/11/14 9:20:30
#7楼
你的机器其它的地方工作都还正常吗?如查运行正常只是这个参数无法修改的话,说明PLC运行还算正常。
这可这样解决
1.看一下PLC面板上的ERR0R灯亮不亮,亮了可能是PLC有问题了。如果正常看下一步。
2.把PLC编程口的小开关打到STOP上,然后在屏里修改这个参数,修改完后看这个参数可不可以显示在屏上面的,如果可以把小开关打到RUN上,看这个参数有没有变化?如果有很有可能是你屏上其它的参数或开关影响到这个参数的修改。其它的开关和参数看一下!
3.把小开关打到RUN上时,修改的参数显示不到屏上面,看下通信线是不是有问题。如果正常看一步。
4.把屏里的程序调出来看下那个参数是D多少,把PLC的程序也调出来看一下D有多少个,修改所有的D,把屏里的也修改一下。再重新上电试试。

[此贴子已经被作者于2009-11-14 10:01:23编辑过]
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/11/14 9:45:17
#8楼
如果是你点在数字键盘上没有反应,则是触摸板的问题;
如果有反应写不进去,检测PLC及通讯线;
1356
zjw6
文章数:143
年度积分:49
历史总积分:1356
注册时间:2008/12/19
发站内信
发表于:2009/11/14 9:49:49
#9楼
以下是引用sankyo_feng在2009-11-14 9:20:30的发言:
你的机器其它的地方工作都还正常吗?
机器其它地方还可以正常工作
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004