#0楼
我公司有两台施耐德71变频器要求所带电机同步运行,电机轴带编码器闭环控制,运行一段时间后一变频器出现电机对地报警,换电机后仍是此故障,后分析为编码器脏污造成丢脉冲,而变频器因收到的脉冲数不够自动提升电压,造成电机电流过大出现误报警,后清洗编码器后故障消除。






[此贴子已经被作者于2009-11-14 0:01:17编辑过]
915
leo_mao
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:915
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2005/5/20
发站内信
发表于:2009/11/25 15:00:37
#1楼
头回听说,长见识了,谢谢!
16067
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16067
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/3/2 7:58:51
#2楼
这些经验不错。