您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:5个,阅读:969 [上一页] [1] [下一页]
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2009/11/12 21:46:21
#0楼
般来讲,齐纳安全栅选型容易,不易损坏,对原系统结构要求改动的地方比较少,    
 优点比较明显。齐纳安全栅的防爆原理是用齐纳二级管控制输出电压,用电阻限制输出电    
 流,电路相对简单。在正常工作时,齐纳安全栅相当于两个电阻串入电路,因此对系统结    
 构无须作改动。另外,齐纳安全栅由于无信号的转变,对原信号精度也没有影响。隔离安    
 全栅是以高频作为基波,将信号进行调制解调,信号有了变动,精度会受到安全栅电路的    
 影响。隔离安全栅由于具有高频震荡电路,将产生出射频干扰,对系统不利,而且隔离安    
 全栅也比较容易损坏。但隔离安全栅不需要本安接地,这是它比齐纳安全栅优越的地方。    
 价格方面,齐纳安全栅要比隔离的便宜很多,这在需要使用很多安全栅的场合,齐纳安全    
 栅的价格优势明显体现了出来。    
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/11/13 7:48:37
#1楼
本安接地也是比较好实现的.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
22425
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:820
历史总积分:22425
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/1/8 11:27:10
#2楼
本安接地很容易实现的呀
2441
杭州佐格
文章数:1301
年度积分:50
历史总积分:2441
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2010/1/11 11:44:30
#3楼
有些地方还是要隔离栅,楼主推荐的不错
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
700
JIANNENG63
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/11
发站内信
发表于:2010/1/11 12:26:19
#4楼
要是有隔离安全栅和齐纳安全栅的电路图就更好了!
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/1/16 13:02:15
#5楼
一般产器的手册上会说明是哪种类型的安全栅
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004