您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:925 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

JKL5C-8回路不切除

940
c322
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/10/25
发站内信
发表于:2009/11/10 17:59:15
#0楼
最近发现我的德力西JKL5C-8回路,当负载停机很长时间后,并且电路没有任何负载,总电柜的电流表为0,此控制器也不切除所投的门数,接触器也一直吸合着,显示器的功率显示0.3-0.5之间。用的德力西cdc9 42a接触器,14kvar自愈并联电容 共6组。正常时投入4组左右,功率显示0.96-0.99之间


[此贴子已经被作者于2009-11-10 17:59:51编辑过]
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/10 18:10:41
#1楼
电路没有任何负载,总电柜的电流表为0,显示器的功率显示0.3-0.5之间,此时值是超前值,你把切除门限值设置为1.00;路数设置为6路。




[此贴子已经被作者于2009-11-10 18:16:23编辑过]
2014
zhufen110
文章数:744
年度积分:50
历史总积分:2014
注册时间:2009/6/29
发站内信
发表于:2009/11/10 18:26:21
#2楼
2楼说的有道理
940
c322
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/10/25
发站内信
发表于:2009/11/10 23:02:31
#3楼
JKL5C-8没有门限和路数的设置
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/11 11:57:24
#4楼
附件
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/11 22:11:49
#5楼
楼主问题解决了吗?
3085
shjzsxl
文章数:410
年度积分:59
历史总积分:3085
注册时间:2009/7/9
发站内信
发表于:2009/11/12 10:44:19
#6楼
如果以前正常。现在不正常应该是补偿控制器坏了。
940
c322
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2009/10/25
发站内信
发表于:2009/11/13 22:07:29
#7楼
问题依旧
问题依旧,反正不影响正常的投入,就没去管他了。期盼高手解答
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/11/13 22:16:19
#8楼
如果无功长期超前,电力局会对你厂的利率电费进行罚款。
2019
wenhaodong12
文章数:337
年度积分:50
历史总积分:2019
注册时间:2006/6/26
发站内信
发表于:2009/11/13 23:37:22
#9楼
你最主要是查下补偿仪手动控制和自动控制。
          如果自动和手动都不能正常投与切。说明控制器有问题。
   从你说的故障来分析,控制器的问题是最大了。
       故障原因我们只能从你说的来分析。最主要还是你本人了。
 另外你把控制器的电源关掉(没有电流的情况下),把没有切的接触器全部停下来观察所有接触是否能回到原位。  
等有负载前你去把控制器打开。看是否正常的投切。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003