您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:2229 [上一页] [1] [下一页]
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:0001/1/1
发站内信
发表于:2004/9/11 4:12:00
#0楼
不要笑我,分别用二个3相4线变压器的其中一条相线接在380V的接触器线圈,线圈会有什么后果
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:0001/1/1
发站内信
发表于:2004/9/11 4:14:00
#1楼
一次问多几个问题
为什么人碰着中性线不接地的电网危险性比中性线接地的电网低呢///


[此贴子已经被作者于2004-9-11 4:16:38编辑过]
0
文章数:0
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:0001/1/1
发站内信
发表于:2004/9/11 4:16:00
#2楼
10KV变380V三相四线的变压器的接地如果断开,即是中性线不接地后,有什么后果,谢谢朋友你的解答
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2004/9/11 8:35:00
#3楼
1:看情况,同相位不会吸合,异相位烧线圈。2:提问错误。应该为。。为什么人碰着中性线不接地的电网危险性比中性接地的电网高呢?3:当用电设备搭壳时,人接触到的电压有可能为380V,比接地的220V要高,危险性更大。


[此贴子已经被作者于2004-9-11 8:35:40编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003