您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2179 [上一页] [1] [下一页]
957
codehero4090
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/10/12
发站内信
发表于:2009/11/6 17:12:58
#0楼
大家好:
       现场有CP5611,和SIEMENS 200通讯,将CP5611 设置成CP5611 PPI 形式,不能通讯。
       如将CP5611 设置成MPI  诊断时 提示: Error 0x0316: Hardware device already assigned.
       请问此问题为何?
957
codehero4090
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/10/12
发站内信
发表于:2009/11/6 17:17:30
#1楼
s7-200 CPU 选用CPU224XP
   通讯选用CP5611 MPI电缆,但有一个细节:网络头选用Softlink 国产的东东。
3522
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3522
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2009/11/6 20:38:30
#2楼
957
codehero4090
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2009/10/12
发站内信
发表于:2009/11/7 10:02:07
#3楼
大家好:
     感谢大家关注,感谢dixinke的回复。
     今天早晨问题已解决,是工控机和CP5611兼容性问题,换一台工控机就好了。
     感谢大家。
     我用的工控机为研华的。
42005
tigermu 版主
文章数:15217
年度积分:254
历史总积分:42005
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/11/7 20:12:14
#4楼
研华的和西门子的兼容这么差吗?
清泉石上,明月松间。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004