大家好:
       现场有CP5611,和SIEMENS 200通讯,将CP5611 设置成CP5611 PPI 形式,不能通讯。
       如将CP5611 设置成MPI  诊断时 提示: Error 0x0316: Hardware device already assigned.
       请问此问题为何?
907
codehero4090
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2009/10/12
发站内信
发表于:2009/11/6 17:17:30
#1楼
s7-200 CPU 选用CPU224XP
   通讯选用CP5611 MPI电缆,但有一个细节:网络头选用Softlink 国产的东东。
907
codehero4090
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2009/10/12
发站内信
发表于:2009/11/7 10:02:07
#3楼
大家好:
     感谢大家关注,感谢dixinke的回复。
     今天早晨问题已解决,是工控机和CP5611兼容性问题,换一台工控机就好了。